综合性建筑中央空调工程施工通病及对策

一、公共部位吊顶内设备、管线的安装布局通病与对策

目前综合性大型公共建筑(体育建筑、酒店、医院、商务综合楼、商场等)的机电设计配置功能中,空调工程所占比重大,该类建筑通常是全装饰,装饰造型面广且复杂,施工技术要求高,质量控制严格。同时暖通、给排水、电气、智能化等机电专业设计,时间仓促,各自为政,相互之间缺乏沟通,也未充分考虑建筑布局设计、结构设计限制和装饰造型、标高等影响因素,且在施工图出图前各专业之间未能进行充分协调、校对和审核, 施工前未能进行详细设计交底,施工时导致各专业管线及设备定位不合理、标高矛盾、产生不必要的交叉重叠、挤占同一空间,往往是先施工的专业管道安装很方便,后施工的专业管道安装很困难,装在了不该安装的标高或占用了其他专业管线位置,给工程施工协调、质量控制造成很大困难。既浪费了有效的建筑空间,又给安装的机电设备和系统的使用功能埋下隐患。

对策(一): 施工前对各专业管线综合深化二次设计

根据管道性能和用途的不同, 综合性公共建筑物的吊顶内的专业管线大致可分为以下几类: ①各类风管:空调风管、排烟风管、新风管、各类排风管; ②空调及采暖供回水管、蒸汽管;③各类桥架:包括动力桥架、照明桥架、智能化系统桥架等;④排水管道:包括空调凝结水、生活污废水等; ⑤医用气体管道:氧气、压缩空气、真空吸引等;⑥给水管道:生活冷热水、消防喷淋给水、工艺性给水等。各专业管线具有各自的施工工艺和技术要求。尤其是风管、空调水供回水管、空调凝结水管,分布范围广、数量多、安装及使用技术要求高。同时综合性建筑的公共走道、厅堂吊顶造型复杂。因此施工前,首先须对机电施工各专业的设计要求予以领悟和理解,并要求各专业设计之间进行设计交底,然后把原则和技术要求归类、汇总至暖通专业处,由暖通设计师结合建筑图、装饰图对公共走道、厅堂吊顶内水、电、暖各专业管线综合整合,对各部位重叠交叉节点处进行第二次深化排布设计(或施工单位暖通技术人员排布设计,经监理、业主、设计师确认),并经审图合格后再行施工。管线排布设计原则:电在上、水在下;有压让无压、低压让高压后;重力排水、空调供回水优先,同时结合风管、桥架;小管让大管;支管少的让支管多的;最后排布生活冷热水、喷淋干支管。应从整体出发,使众多功能各异的管线布置合理得当,满足使用功能要求,并兼顾观感。

对策(二):优化风系统的布局设计

综合性公共建筑吊顶高度很大程度上取决于吊顶内设备及风管截面高度方向的尺寸。施工前设计交底时,建议设计师对风系统多分区,风管走线不宜太长,确定合理风管截面长宽比,以降低吊顶内设备及风管截面高度尺寸。若系统分区少,空气处理设备尺寸必然大, 风管走线长,则送回风管截面尺寸就必然大。同时空调凝结水管道标高更低,吊顶内暖通及其他专业管线也难合理布置,且施工难度大。公共走道、厅堂吊顶内水平主风管及桥架布局时,避免居中或贴近吊顶,从而给各类灯具预留足够的安装空间。因此,合理布置各专业管线,提高建筑物有效使用空间,需要现场施工技术人员在施工前与有关专业设计人员之间互相配合及密切协调。

二、空调设备及系统运行噪声超标通病及对策

空调设备及系统运转噪声超标, 是空调工程设计不周密、施工中各个环节不到位而产生。制冷设备、冷却塔、循环水泵、空气处理机组、风机、风机盘管等设备生产技术比较成熟,产品出厂噪声指标基本达标。但是,此指标达标不代表就满足了空调室内要求的噪声指标,尤其多设备、多系统运转,其产生的震动、噪声叠加、传递,导致空调室内噪声实际指标远远高出设计或规范要求。

对策(一):设计控制措施

设计时要标出对设备噪声参数的控制要求;对空调系统运转设备及系统安装,设计时应明确隔声、隔震、消声等控制措施。

对策(二):设备机房维护结构及机房内设备的隔声、隔震、消声控制措施

对集中冷冻机房、锅炉房及其配套泵房、空气处理机房的围护结构进行隔声、隔震、吸音处理。首先各类机房围护结构及其门窗无孔洞、间隙,机房围护结构内侧墙面、顶部采用多孔微孔板并内敷设吸音棉(按设计要求实施)。机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗,其门窗活动部位与框的缝隙处,须有缓震、吸声的柔性密封条。隔离、消解噪声,减少噪声外传。

冷冻机、空调机、新风处理机、各类风机安装采用弹簧阻尼减振器, 风机盘管支吊架采用弹簧吊钩;各类设备与风管、空调供回水管采用软连接。吊顶内安装的各类空气处理设备与装饰吊顶龙骨及其吊杆保持必要的距离。消除设备震动传递而产生的二次噪声源。

对策(三):空调、采暖供回水管道系统的隔声、隔震、消声控制措施

地下室机房供回水管道支架宜落地安装,管道与支架之间设置橡胶垫块。吊顶内水平主干管采用弹簧减振吊架。管道穿过楼层或过墙必须采用套管并居中,且套管与管道之间要用不燃材柔性材料密闭填封。管道翻弯处设置自动排气阀,排除系统管道内空气,避免气堵产生水击。

对策(四):风系统的隔声、隔震、消声控制措施

风管的壁厚、加固、法兰垫料厚度、法兰连接等严格按照国家规范要求施工,风管弯头、三通应按要求设置导流片。在空气处理机组进出口安装消声器(按设计);空调静压箱、主风管弯头应按要求设置吸音消声材料。送回风管、送回风口采用低风速。风管与风口采用密闭柔性连接。噪声要求高的场所,末端送回风管(井)内壁,敷设符合防火、卫生要求的微孔柔性吸音材料;主干风管与吊架之间采用柔性橡胶减振垫。

三、空调、采暖供回水系统热量交换不良通病与对策

空调供回水系统施工是大型中央空调中最关键的环节,施工出现问题会直接影响系统正常使用。最常见的问题是空调供回水系统换热器热量交换不到位。其原因之一是各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成空调供回水管网出现许多气囊阻滞,系统阻力增加,减少了管网循环流量。二是空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统末端堵塞,减少了水流量;或各级的换热设备内壁因污垢而增加热阻,降低了换热效果。

对策(一):施工前对各专业管线综合排布,二次深化设计,合理安排管线标高和坡度,尽量减少空调供回水管道的翻弯,避免出现气囊现象,同时在不可避免出现气囊部位设置自动排气阀。

对策(二):施工前及早进行设计交底,建议设计对空调供回水管网采用镀锌或后镀锌钢管,因空调水系统为间隙性运转,非镀锌管易锈蚀,循环水易浑浊而易致换热器内壁增加热阻;采用镀锌管,虽增加初投资,但降低了系统使用期清洗费用。

对策(三):管道安装前必须用机械或人工清除非镀锌钢管内的污垢和锈斑,当管内壁清理干净后,将管口封闭待装。管道施工过程中未封闭的管口要做临时封堵,以免污物、污水进入,管道连接时要及时清理焊渣和麻丝等杂物。

对策(四):连接制冷设备及其他换热设备之前分段清洗管网。管网中应适当增设临时过滤器、始末端管道短路连接或增设旁通冲洗阀门, 在管网最低处安装排污阀。进行水系统循环,将管网中的污物冲洗集中到临时过滤器,然后再拆洗过滤器清除污物,直至排污阀出水水质与清洗用自来水水质一致后,管网才能与空调系统换热设备连接,进行下一步的系统调试。

四、空调系统跑、冒、滴、漏的通病与对策

保温材料厚度不够;导热系数、密度、吸水率大于设计规定等因素导致运行时保温材料外表面温度低于管外环境空气露点温度而产生结露滴水。保温材料拼接不严密;保温隔气层破损;管道保温末端未做封闭处理等因素造成空气侵入保温层导致保温失效而结露滴水。空调水管穿楼层、穿墙处保温不严密或保温隔气层破损而结露滴水。吊柜式空气处理机、风机盘管等积水盘底的保温材料受损造成积水盘结露而滴水。

管道制作安装没有严格遵守规范施工,系统没有严格按设计要求进行强度、严密性水压试验。导致管件暗伤、管道连接不严密、丝扣及法兰填料质量低劣等因素未被发现而在系统运行时发生漏水。

吊柜机、风机盘管积水盘倒坡;积水盘排水口被杂物堵塞;凝结水管倒坡;空调机组负压处凝结水管未设水封或水封高度不够等因素而导致积水盘溢水。

空调系统跑、冒、滴、漏对策:加强保温材料进场检查与取样复试。加强对弯头、阀门、法兰及设备接口处、积水盘底部等细部的保温质量控制力度。确保保温层之间搭接严密。确保穿墙、楼层的套管内保温层的连续性和严密性。系统严格按设计值进行强度、严密性水压试验。对积水盘、凝结水管进行灌水、通水试验。空气处理设备凝结水排水管应设置水封,其水封高度应大于风机风压。

结束语

综上所述,综合性建筑是一项复杂和多专业的交叉工程,工程各参建单位密切配合、协同工作、共同努力,严密完善设计图纸,制定科学细致的施工质量控制方案,严格按合同、图纸、方案、规范、规程施工及验收,空调工程就能在综合性建筑中充分发挥其应有的使用功能,实现社会效益和经济效益双赢。